圣龙扬特-AVR电子
标题:
用单片机外部中断如何检测220V电压掉电
[打印本页]
作者:
守望的稻草人
时间:
2013-7-14 21:29
标题:
用单片机外部中断如何检测220V电压掉电
做东西碰到个问题,如何用单片机(51)检测220V的电压掉电,检测掉电后启动另一个应急系统(这部分会做)。现在是不大清楚怎对付着220V,平时就玩些弱电,强电还没弄过,不大敢乱接啊,呵呵,别笑话。前辈们有这方面的电路或资料可分享下么?谢谢了
作者:
箫天
时间:
2013-7-14 22:22
很多方法,较简单的线路是用继电器。
作者:
铜河
时间:
2013-7-15 10:37
用光电耦合器。
作者:
I'm51
时间:
2013-7-16 15:15
看你做什么产品了,简单的电阻分压,应该行
作者:
rgwan
时间:
2013-7-17 15:05
光耦,PC817原边串个200K的电阻直接接220就行。在三极管端10K上拉,并个10u的电容。然后INT设成边沿触发。如果一直都是高电平即可判断掉电。
作者:
我是一颗小草续
时间:
2013-11-6 15:11
像老大说的,接一个继电器,常开触点接到单片机